Есть небольшой вопрос, который не могу решить.
Исходные данные:
квартира после ремонта.
ванна со светильником и вентилятором
туалет со светильником и вентилятором
в качестве выключателей используется legrandoвские выключатели двойные с подсветкой.(два двойных выключателя. каждый выключатель двойной обслуживает свою комнату)
Проблема следующая. при подключении в ванне светильника с помощью 3х проводов корпус светильника нехило щипается.
Было подозрение на неисправность светильника, светильник был заменен. проблема осталась. По аналогичной схеме был подключен светильник в туалете. там все нормально. никаких щипаний нет.
После разбора выключателей было выяснено следующее. к выключателю подходит провод тройной. один из них фаза, два других используются для подачи напряжения к светильнику и вентилятору через выключатель. предполагаю что ноль и земля собрана в распред коробке где-то.
Собственно в ряде экспериментов было выявлено следующее:
при отключенном выключателе между фазой и нулем 160вольт (замерено на светильнике на входных клеммах)
при включенном выключателе между фазой и нулем 220вольт (замерено на светильнике на входных клеммах)
при подключенной земле светильник щипается, при отключенной земле светильник работает нормально.
если выткнуть провод из выключателя то на всех проводах показывает 0 вольт
начал грешить на сам выключатель, разобрал его, проверил мультиметром, цепь разрывает, исправен. но решил поменять на обычный(без подсветки) ситуация сохранилась.
дальше из того что попытался выяснить.
при замере между землей и металлическим предметом типо отвертки прибор показывает порядка 40-50вольт (ну либо если взять в руку второй щуп.)
при замере между землей и нулем показывает 0. притом видно сначала что показывает 40-50 вольт и потом убирается до нуля.
Вообщем я запутался, почему так происходит. почему при подключенной земле светильник бьет током в одной комнате, и не бьет в другой.
и как это можно исправить?
в наличии из инструментов есть мультитестер, отвертки, выключатели, лампы.
p.s. утром нашел еще одно отличие. светильник в ванной подключен походу через УЗО(большая коробка, в нее входит фаза и ноль. и выходит также 16А.). светильник в туалете подключен к обычный автомат(16А)